Ich selber habe 3 Pumpen dieser Sorte seit kurzem im Einsatz. Nach kurzer Zeit war in der Heizungssteuerung ein Triac durchgebrannt, was ich für "Pech" gehalten habe. Ich mußte den Steuerausgang der Heizung vglw. umfangreich umbauen, da auch noch störende Restspannung zu Displayflackern geführt hat. (Der Hersteller schweigt dazu beharrlich)
Nun, nach einigen Rechergen im Web habe ich herausgefunden, daß es bei Hocheffizientpumpen wie diese ein Problem gibt: Der Einschaltstromstoß kann über 100A betragen, was manche Triacs (vor allem bei Drehzahlregelungen!) aber auch mittelfristig viele Relais nicht aushalten.
Grund dafür: in der Pumpe ist ein Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung aktiv, dessen Eingangsnetzteil mit "dicken" Kondensatoren ausgestattet ist. Diese Kondensatoren führen zu den Einschaltstromstößen, wenn nicht im Nulldurchgang geschalten wird.
Wer sich also für diese Pumpen interessiert, sollte vorher sich noch mit der Anschaltung detailliert auseinandersetzen. Relais mit mind. 25A Kontaktbelastung werden empfohlen.
@ELV: hier wäre Platz für einen kleinen Ergänzungsbausatz: Entweder "Halbleiter - Nullpunkt - Relais" oder "Sanftanlauf durch Vorwiderstand (z.B. 22 Ohm/2W), der dann per Relaiskontakt überbrückt wird.
Das wäre eine Marktlücke für alle Hocheffizienzpumpen ;-)
(Für Details einfach mal nach "Hocheffizienzpumpen zerstören Relais" im Web suchen)
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Nun, nach einigen Rechergen im Web habe ich herausgefunden, daß es bei Hocheffizientpumpen wie diese ein Problem gibt: Der Einschaltstromstoß kann über 100A betragen, was manche Triacs (vor allem bei Drehzahlregelungen!) aber auch mittelfristig viele Relais nicht aushalten.
Grund dafür: in der Pumpe ist ein Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung aktiv, dessen Eingangsnetzteil mit "dicken" Kondensatoren ausgestattet ist. Diese Kondensatoren führen zu den Einschaltstromstößen, wenn nicht im Nulldurchgang geschalten wird.
Wer sich also für diese Pumpen interessiert, sollte vorher sich noch mit der Anschaltung detailliert auseinandersetzen. Relais mit mind. 25A Kontaktbelastung werden empfohlen.
@ELV: hier wäre Platz für einen kleinen Ergänzungsbausatz: Entweder "Halbleiter - Nullpunkt - Relais" oder "Sanftanlauf durch Vorwiderstand (z.B. 22 Ohm/2W), der dann per Relaiskontakt überbrückt wird.
Das wäre eine Marktlücke für alle Hocheffizienzpumpen ;-)
(Für Details einfach mal nach "Hocheffizienzpumpen zerstören Relais" im Web suchen)