18.04.2018, 11:05
Hallo Kundenbetreuung,

leider hat entweder die CCU2-Firmware oder die Firmware des HMIP-MOD-OC8 Moduls einen Fehler:
Das Setzen der Einschaltdauer in einem in der WebUI erstellten Programm vor dem eigentlichen Schaltbefehl funktioniert nicht.
Der Kanal wird eingeschaltet, aber er schaltet sich nicht nach der angegeben Zeit wieder aus.

In der Dokumentation (HmIP_Device_Documentation.pdf) von eq3 ist der Parameter "ON_TIME" aber aufgeführt in jedem Schaltkanal.
Zum Beispiel auf Seite 1988: Kanal 10 Parameter ON_TIME

Daraus deute ich, dass das Modul das eigentlich unterstützen sollte.

Könnten Sie das bitte einmal prüfen?


Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.04.2018, 11:06
Achso:

Das HMIP-MOD-OC8 hat die Firmware-Version 1.8.12.

Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.04.2018, 15:11
Hallo nanosonde,

das von Ihnen beschriebene Verhalten konnte durch den Hersteller eQ-3 nachvollzogen werden.
Mit dem nächsten CCU2-Firmware Release ist eine Anpassung der Funktion geplant.

Aktuell können Sie die gewünschte Einschaltdauer erzielen,
indem Sie den Aktor sofort einschalten und verzögert um xx Sekunden ausschalten lassen.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2019, 15:44
Heute, Januar 2019, CCU3, geht die Einschaltdauer noch immer nicht!!!!!
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2019, 16:09
Hallo Matsch2,

Systemkonfiguration:
*..CCU3/FW
*..HmIP-MOD-OC8/FW1.8.12

Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem Setzen der EIN-Schaltdauer...sowohl bei der WebUI-Programmverknüpfung als auch bei einer WebUI-Direktverknüpfung.
Überprüfe einmal Dein Programmdesign, ob Du auch nach dem setzen der EIN-Schaltdauer danach auch den eigentlichen EIN-Schaltbefehl gesetzt hast.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2019, 12:08
@elkotek, wenn wir dich nicht hätten!
Leider ist der notwendige Vorgang nirgends erläutert.

Dass man mit dem Befehl lediglich den Parameter Einschaltdauer setzt, war mir nicht bewußt. Daran könnte es liegen, muß ich probieren.

Zählt dann die Einschaltdauer auch für alle späteren Schaltvorgänge oder nur für den direkt nachfolgenden? Wenn auch für spätere, wie kann ich die Einschaltdauer wieder auf unendlich setzen?
Muß ich da nicht den eigentlichen Schaltbefehl verzögern, damit er nicht vor dem Setzen der Dauer ausgeführt wird?
Geht das dann auch negiert, also der Ausgang steht statisch auf EIN und soll für 2 s auf AUS gehen?
Fragen über Fragen.

eQ-3: Warum findet man Erläuterungen zu den vielen Unklarheiten weder in der Bedienungsanleitung noch im WebUI-Handbuch?
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2019, 13:21
Hallo Matsch2,

so wie Du bereits erwähnt hast, kann man die Befehle: EIN-Schaltdauer --> Schaltzustand:ein --> getrennt ausführen...auch mit unterschiedlichen Programmen. Bei den HM-Aktoren sieht man die Laufzeit noch mit einer blinkenden Geräte-LED, bei den HmIP-Aktoren ist dies ja nicht mehr der Fall.

ELV/eQ-3 hat dies natürlich ..irgendwo.. beschrieben --> z.B. WebUI-Handbuch, Seite 93. Aber Du hast recht..keiner liest erst 93 Seiten um diesen Hinweis zu erhalten. Da es sich um 2 Befehle handelt..empfiehlt sich eine leicht versetzte Ansteuerung..bei getrennten Programmtriggerungen kann dies aber entfallen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2019, 13:54
Nochmals danke. Ich habe die genannte Seite gesucht.
Nein, es scheitert gewiß nicht daran, erst 93 Seiten zu lesen. Ich bin ohnehin ein Mensch, der meist erst Betriebsanleitungen gewissenhaft durchliest, bevor er sich an ein Produkt/Projekt heranwagt.

Aber wer vermutet denn solch eine Information unter der Kapitelüberschrift
"Skript-Programm als Aktivität / Aktion ausführen"!
Es geht doch gar nicht um ein Skript! Dort hätte ich nie hingeschaut. Außerdem ist die Erwähnung ja nur nebenbei an einem Beispiel zu einem anderen Thema vollzogen, es wird nicht grundsätzlich erklärt.
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2019, 16:35
So, jetzt habe ich das getestet. Da ist m.E. noch immer ein Bug drin!

Will man nur einen Ausgang steuern, funktioniert es, nicht jedoch mit dieser Befehlsreihenfolge, die 2 Ausgänge gleichzeitig für 2 s einschalten soll (TGr3 steht für OUT3 und On für OUT5):

Geräteauswahl MOD_Out_TGr3 sofort Einschaltdauer auf 2.00s
Geräteauswahl MOD_Out_On sofort Einschaltdauer auf 2.00s
Geräteauswahl MOD_Out_TGr3 verzögert um 1 Sekunden Schaltzustand: Ein
Geräteauswahl MOD_Out_On verzögert um 1 Sekunden Schaltzustand: Ein

Dann bleiben die Ausgänge beide statisch auf EIN stehen, die Dauer hat keine Wirkung.
Reihe ich jedoch die Festlegung der Dauer und den Einschaltbefehl für jeden Ausgang direkt hintereinander, dann funktioniert es:

Geräteauswahl MOD_Out_TGr3 sofort Einschaltdauer auf 2.00s
Geräteauswahl MOD_Out_TGr3 verzögert um 1 Sekunden Schaltzustand: Ein
Geräteauswahl MOD_Out_On sofort Einschaltdauer auf 2.00s
Geräteauswahl MOD_Out_On verzögert um 1 Sekunden Schaltzustand: Ein

Es kann doch nicht sein, dass allein das Setzen der Einschaltdauer eines zweiten, unabhängigen Kanals dazu führt, dass die Dauer auf keinem der Kanäle mehr funktioniert!
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2019, 19:26
Hallo Matsch2,

ich verstehe Deine Aufgabenstellung und Problem so, dass Du..

*..mit einer Programmtriggerung
*..in der Dann:.Anweisung mehrere Ausgangskanäle OUT gleichzeitig zeitbegrenzt und/oder permanent EIN-Schalten möchtest

Generell gilt ja für die zeitbegrenzte Aktivierung des Ausganges z.B. OUT 1:
OUT1 - sofort - EIN-Schaltdauer: xxxxsec
OUT1 - sofort - Schaltzustand: ein
Damit wird der Ausgang für die Zeitdauer von xxx sec EIN-geschaltet.

Wenn nun mehrere Ausgänge (OUT1..8) innerhalb einer Dann:..Aktion angesteuert werden sollen, sowohl mit und/oder Zeitdauer xxxxsec, probiere einmal folgenden Ablauf:

Kanal 10 - sofort- Einschaltdauer: 10sec
Kanal 14 - verzögert um 1 sec - Einschaltdauer: 15sec
Kanal 18 - verzögert um 2sec - Schaltzustand:ein (dauernd ein)
Kanal 14 - - verzögert um 1 sec - Schaltzustand:ein
Kanal 10 - sofort - Schaltzustand:ein

Dann dürfte es auch keine Probleme geben, obwohl auch hier die Reihenfolge nicht eingehalten wurde.

Sage mir, wenn es so läuft.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2019, 20:57
Also:

Ja, ich will IMMER bei einer Triggerung 2 Ausgänge für 2 s gleichzeitig einschalten - je nach Aufgabe sind das verschiedene Kombinationen (Codierung). Und nach Ablauf der 2 s sollte sofort wieder eine andere Ausgabe möglich sein.

Und ja, ich habe ja mindestens zwei Möglichkeiten gefunden, dies umzusetzen.

1. Durch die oben als zweite Variante beschriebene Befehlsreihenfolge, also jeden Kanal für sich vollständig abarbeiten, bevor der zweite begonnen wird.

2. Indem ich beide Kanäle statisch auf Ein setze und nach 2 s wieder auf statisch AUS, also ohne Nutzung der Einschaltdauer.

Nach der bisherigen Schilderung sollte m.E. aber eben auch die erste Variante funktionieren, tut sie aber nicht. Und darin sehe ich momentan noch einen Mangel. Ich habe eQ-3 dazu angefragt.
Aw: Bug: "Einschaltdauer setzen" funnktioniert nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.01.2019, 10:40
Konnte reproduziert werden, wird von eQ-3 untersucht.