der neue Wandtaster mit LED HmIP-BSL. Kann er einen zweiten Schalten?

Beiträge zu diesem Thema: 4
der neue Wandtaster mit LED HmIP-BSL. Kann er einen zweiten Schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.09.2018, 18:37
Hallo an die HMIP Gemeinde.
Es geht um den neuen HmIP-BSL zweifach Taster mit LED.
Folgende Situation bereitet mir Sorgen der Machbarkeit.
EG -> Spots in Decke Treppe rauf OG -> Spots in Decke.
Ich möchte gerne zwei Stück der neuen Taster verbauen. Egal in welchem geschoß man steht: Taster nach unten: Licht im EG geht an oder aus...Taster nach Oben Licht im OG geht an oder aus.
Das Problem ist: Das Kabel zu den Spots z.B. im OG geht zu dem Doppeltaster oben...logisch. DAs Kabel der Spots vom UG geht zum Doppeltaster unten.
Wenn ich das richtig verstanden haben ist das ja kein reiner Sender sondern der Aktor ist direkt verbaut? richtig?
Jetzt zur Frage: Wird er sich in der CCU3 so programmieren lassen das wenn ich im UG den Taster betätige..aber nach oben wippe..also das Licht im OG schalten will... was aber rein physich ja am Aktor des oberen Doppeltaster hängt?
Angeblich kann der Taster weitere Geräte "ansteuern" über die Entsprechende programmierung.Wird Er auch den Schaltvorgang seines "Bruders" im anderen Geschoß auslösen können..weil ja dort das jeweilige Kabel am Taster zu den Spots geklemmt ist.?

Danke schon mal fürs brainstorming...
Es grüßt Steffen
Aw: der neue Wandtaster mit LED HmIP-BSL. Kann er einen zweiten Schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.09.2018, 11:05
...hallo nochmal
vielleicht eine Frage an die Technikabteilung:

Kann ich mit einem Tastendruck ...über die CCU ... auch einen anderen Aktor als den dahinter verbauten auslösen... z.B. den Aktor des Baugleichen Doppeltasters im anderen Geschoß... eine Art Wechselschaltung über zwei Etagen.

DAs wäre die zusammenfassung der oben beschriebenen Problematik.

lg Steffen
Aw: der neue Wandtaster mit LED HmIP-BSL. Kann er einen zweiten Schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.09.2018, 12:52
Nein.
Ein Sender (Schalter, Taster u.a.) sendet
Ein Empfänger empfängt.
Leider können die Komponenten das nicht mischen (Ausnahme: ein IP-Schaltern im Programm)
Christian
Aw: der neue Wandtaster mit LED HmIP-BSL. Kann er einen zweiten Schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.09.2018, 07:01
Hallo egw9,

folgende Schaltfunktion lässt sich durch eine direkte Verknüpfung zwischen zwei HmIP-BSL realisieren:

Ein Tastendruck auf die obere oder untere Taste von Aktor 1 schaltet den Schaltkontakt von Aktor 2 ein oder aus oder toggelt zwischen den Zuständen.

Die Verknüpfung hierfür wird zwischen Kanal 1 oder 2 von Aktor 1 und Kanal 4 von Aktor 2 erstellt.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung