Wie kann ich den Helligkeitssensor dieser Wetterstation nutzen, um Rolladen für die Beschattung herunterzufahren. Bei Aufruf der Beschattungskonfiguration wird bei mir nur die Beschattung über einen Temperaturwert angeboten.
Kennt jemand hierzu eine Lösung?
Aw: Homematic IP Funk-Wettersensor HmIP-SWO-PL - plus
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.07.2018, 14:31
Hallo t_jo,

derzeit kann als einziger Lichtsensor der Außen-Lichtsensor (HmIP-SLO) als Auslöser in einer Beschattungsgruppe ausgewählt werden.

Sie können die gewünschte Funktion aber wahrscheinlich über eine Automatisierung erreichen.
Bitte gehen Sie hierfür folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie eine neue Automatisierung
2. Wählen Sie aus Auslöser "Helligkeitswert"
3. Wählen Sie unter "Bezug" den Wettersensor aus
4. Wählen Sie unter "Wert" die gewünschte Vergleichsauswahl und den gewünschten Helligkeitsschwellwert
5. Gehen Sie zurück ins Hauptmenü der Automatisierung, wählen Sie als Aktion "Behanghöhe"
6. Wählen Sie den Rollladenaktor aus, den Sie über den Helligkeitswert steuern möchten
7. Wählen Sie die Behanghöhe, die der Rollladenaktor annehmen soll, wenn der Helligkeitsschwellwert aus Punkt 4 erreicht wird aus
8. Gehen Sie zurück ins Hauptmenü der Automatisierung und speichern Sie diese über das kleine Hakensymbol in der oberen, rechten Ecke (falls Sie ein iOS-Gerät verwenden, tippen Sie bitte auf "Fertig").

Falls Sie den Rollladen in Abhängigkeit von Helligkeitswerten hoch- und runterfahren möchten, müssen Sie hierfür eine weitere Automatisierung erstellen, bei der Sie den Helligkeitsschwellwert und die Behanghöhe entsprechend der gewünschten Funktion anpassen.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung