Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
1Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.02.2023, 19:49
Wenn Du eine CCU3 im Einsatz hast, gibt es 2 Möglichkeiten wie man die Batterie-Unterspannung auswerten kann.
1. Im Gerätemenü die LowBat- Schwelle eingeben
dann in einem WebUI-Programm..unter der Wenn:--Bedingung ....Kanal 0 (Batterie ok oder Batterie leer)
zusätzlich wird eine Unterschreitung der Batteriespannung in der Servicemeldung angezeigt
2. Oder in direkter Form über einen Datenpunkt per script...lt. Device Documentation....Operating Voltage in Volt
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.02.2023, 19:21
Super Danke
Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2023, 13:50
Kannst Du mir bitte das Script geben?
Auch bitte eine ausführliche Anleitung oder einen Link?
Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2023, 14:00
Hallo Werner01,
für die Erfassung der aktuellen Batteriespannung:
var x = dom.GetObject("HmIP-RF.0000000000BE0:0.OPERATING_VOLTAGE").Value();
WriteLine(x);
Einfach einmal unter Skript testen eintragen und Ausführen drücken.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2023, 14:41
13.0000
Ok. Wie bekomme ich den Wert jetzt in die Mediola Fernbedienung?
Vielleicht ohne so viele Nachkommastellen
Aw: Homematic Schaltbaugruppe für Batteriebetrieb HmIP-PCBS-BAT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2023, 14:49
Halle Werner01,
die gewünschte Darstellung kannst Du wahlfrei erstellen.
Zum Beispiel..wieviel Nachkommastellen, mit Text usw.
var x = dom.GetObject("HmIP-RF.00000000000000:0.OPERATING_VOLTAGE").
Value().ToString(2); !für eine 2-stellige Nachkommastelle
WriteLine("Batterie hat: "#x#" Volt"); !wahlfreier Text
dom.GetObject("SysZE“).State(x); ! übertragen ..abspeichern in eine Systemvariable sysZE
Zur Beurteilung dieses script wieder unter Skript testen eintragen – Ausführen drücken. Entspricht dies Deinen Vorstellungen…wenn ja, kann man nun diese Darstellung in eine Systemvariablen vom Typ Zeichenkette (SysZE) übertragen.
Zu einer Übertragung in Medioala kann ich nichts sagen, da ich generell für Fernbedienung/Fernwartung usw. mit Cloudmatic arbeite.