ich habe heute einen neuen Zähler der Netze BW eingebaut bekommen (ISKRA MT631 3.HZ MS2020).
Hat jemand diesen Zähler ans Laufen gebracht? Und mit welchen Einstellungen?
Viele Grüße
Andreas
Aw: ISKRA MT631 / Netze BW B1T +G
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.02.2020, 17:05
Hallo Andreas,
folgende Einstellungen sollten funktionieren:
Baudrate: 9600
Zeichenformat: 1_8D_0P_N_1S
Energiemodus: Netzspannung
Protokollmodus: SML
Identifikationskennzeichnung der Leistung Kanal 1: 16.7.0
Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes Kanal 1: 1.8.0
Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes Kanal 2: 2.8.0 (sofern es sich um einen Zweirichtungszähler handelt)
Für den vollen Datenumfang muss die Funktion Info im Menü von Zähler auf On geschaltet werden. Hierfür ist ggf. einen PIN von Netze BW erforderlich.
Gruß
Schkopau
Aw: ISKRA MT631 / Netze BW B1T +G
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.06.2021, 15:36
Hallo,
da ich heute auch diesen Zähler bekommen habe, die Nachfrage, ob es mit dem Sensor tatsächlich funktioniert, da der Zähler ISKRA MT631 3.HZ MS2020 nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist.
Gruß
Wolfgang
Aw: ISKRA MT631 / Netze BW B1T +G
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.06.2021, 22:04
Hallo Wolfgang,
es gibt so viele verschiedene Zähler, dass nicht alle in der Liste enthalten sein können. Schlecht ist es nur, wenn der Zähler als nicht kompatibel aufgeführt ist. Der MT631 ist nach FNN-Lastenheft ausgeführt und hat dementsprechend eine optische Info Schnittstelle gemäß Norm, die das SML-Protokoll verwendet. Dazu ist der HM-ES-TX-WM mit ES-IEC kompatibel. Die passende Konfiguration hatte ich weiter oben schon genannt.