Habe Melder ohne Probleme über CCU2 (Firmware 2.29.23) ohne Internetverbindung anlernen und erste Konfigurationen während des noch laufenden ersten Anlernprozesses vornehmen können.
Nach Ablauf der Anlernlarnphase wollte ich noch Einstellungen ändern, aber diese werden nicht an den Melder übertragen, es erscheint Fehlermeldung und die Konfiguartionsdatenübertragung steht in den Servicemeldung an.
Das erneute Starten des Anlernmodus über "kurzes Drücken" des Bedienknopfes klappt auch nicht.
Was mache ich falsch ?
Wie ändert man die Konfiguration nachträglich über die CCU-2 ?

LÖSUNG: Nach einem Neustart der CCU2 wurden die anstehenden Konfigurationsänderungen übernommen und weitere Änderungen werden einwandfrei übernommen.