Hallo,
ich habe den Taster im Einsatz und oben und unten den kurzen Tastendruck zum Schalten einer Lampe konfiguriert. Das funktioniert. Mit dem langen Tastendruck würde ich gerne einen Schaltaktor ansteuern. Das funktioniert aber leider nicht. Habe dann versucht eine Homematic Variable damit anzusteuern. Auch das geht nicht.
Muss ich den langen Tastendruck irgendwie extra konfigurieren? Bei den Einstellungen steht der Wert für den langen Tastendruck bei 0,8 Sek.
Danke für die Antwort
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.02.2019, 19:43
Hallo Serverknecht,

für Deine Applikation ist eine unterschiedliche Bewertung kurz/lang nur in der WebUI-Programmverknüpfung und/oder in einer script-Variante möglich.

Im Gerätemenü kann man die Zeitdauer für einen langen Tastendruck von 0,3..1.8 sec einstellen..

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 09:09
danke für die Antwort. Das weiß ich. Ich habe ja in der Webui versucht bei langem Tastendruck den Aktor einzuschalten. Der Taster leuchtet kurz gelb und geht dann auf grün, aber der Aktor wird nicht geschaltet. Habe dann den Aktor durch eine Variable ersetzt. Hier das gleiche Ergebnis. Es sieht für mich so aus, als ob die CCU2 mit dem empfangen Wert des Tasters nichts anfangen kann. Beim kurzen Tastendruck kann ich einen Batterie Schaltaktor schalten. Die Frage ist, ob dieser Taster sich nur mit Licht Elementen verknüpfen läßt und andere Ziele nicht kompatibel sind?
Danke
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 10:25
Hallo Serverknecht,

ich habe folgende Systemkonfiguration

*..CCU2/FW2.41.5
*..HM-PB-2-WM55/FW1.4.0

mit kurzen und langen Tastendruck nochmals ausprobiert.

Kein Problem..ein differenzierte Auswertung/Ansteuerung funktioniert..sowohl mit einem Aktor als auch mit einer Systemvariablen (hier..Typ Logik).

Die Test`s wurde sowohl bei dem Übertragungsmodus "Standard" als auch "gesichert" durchgeführt. In beiden Fällen ok..

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 10:31
Welchen Batterie-Aktor hast Du im Einsatz..?? Wenn ich diesen haben sollte, kann ich den Test auch einmal damit machen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 11:52
Also, bei kurzem Tastendruck funktioniert dieser Aktor
68-150138 einwandfrei. Bei langem Tastendruck will ich diesen ansteuern 68-132989. Es passiert nichts. Da die grüne LED nach langer Betätigung (1,5Sek) kurz angeht, sollte der Befehl von der CCU2 quittiert worden sein. Aber die Aktion wird nicht ausgeführt. Sieht also so aus, als ob die CCU mit dem befehl nix anfangen kann.
Danke
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 12:31
Hallo Serverknecht,

läuft problemlos

TA1 kurz --> Aktor HM-LC-Sw1-PCB
TA1 lang --> Aktor HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1

getestet mit Übertragungsmodus "gesichert".

Vorschlag.
*..WebUI-abmelden ..nicht nur Browser (x)
*..Browser cache leeren
*..evtl. die CCU2 nohmals neu starten
*..wieder unter Admin neu anmelden

Viele Grüße..elkotek
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 12:36
..überprüfe nocheinmal im Gerätemenü vom HM-PB-2-WM55 die Einstellungen der Zeitdauer:
Getestet mit:
*..Tastendruck lang: 0,7sec
*..keine Doppelklickzeit: 00
Viele Grüße..elkotek
Aw: Langer Tastendruck
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.02.2019, 11:47
Bei mir sind die Werte ähnlich.
*..Tastendruck lang: 0,8sec
*..keine Doppelklickzeit: 00