Phasen eine Wallbox (ab)schalten
30.10.2022, 23:36
Hallo zusammen,
ich würde gerne, um den PV-Überschuss besser für meine Wallbox zu nutzen, ein oder zwei Phasen meiner Wallbox abschalten (natürlich nur während einer Ladeunterbrechung), um den vorhandene PV-Überschuss optimal nutzen zu können.
So kann ich mit 6A bei einer Phase schon im niegriden kW-Überschuss mit dem Laden beginnen. Ist mehr Überschuss da, schalte ich eine zweite und dritte Phase zu.
Der 4-fach-Aktor 4-fach HmIP-K-DRSI4 wäre dafür meine Wahl. Da die Wallbox aber 22kW (3x32A) kann, reichen dessen Leistungswerten icht aus direkt zu schalten. Ich müsste also zwei Schütze nutzen, um die Phasen zu schalten.
Ist das so richtig? Oder gäbe es alternativ etwas bi-stabiles? Die beiden Schütze würden sonst ja recht lange anziehen (mehere Tage) um alle drei Phasen aktiv zu halten.
Machen die Schütze das mit und haben sie beim Schließen einen spezifischen, sprich relevanten Stromverbrauch?
ich würde gerne, um den PV-Überschuss besser für meine Wallbox zu nutzen, ein oder zwei Phasen meiner Wallbox abschalten (natürlich nur während einer Ladeunterbrechung), um den vorhandene PV-Überschuss optimal nutzen zu können.
So kann ich mit 6A bei einer Phase schon im niegriden kW-Überschuss mit dem Laden beginnen. Ist mehr Überschuss da, schalte ich eine zweite und dritte Phase zu.
Der 4-fach-Aktor 4-fach HmIP-K-DRSI4 wäre dafür meine Wahl. Da die Wallbox aber 22kW (3x32A) kann, reichen dessen Leistungswerten icht aus direkt zu schalten. Ich müsste also zwei Schütze nutzen, um die Phasen zu schalten.
Ist das so richtig? Oder gäbe es alternativ etwas bi-stabiles? Die beiden Schütze würden sonst ja recht lange anziehen (mehere Tage) um alle drei Phasen aktiv zu halten.
Machen die Schütze das mit und haben sie beim Schließen einen spezifischen, sprich relevanten Stromverbrauch?