Hallo,

ich habe meiner Gruppe gerade 3 neue Rauchmelder ergänzt und bemerkt, dass diese Firmwareversion 1.1 haben. Die alten hatten 1.0. Über das WebUI sehe ich keine Möglichkeit zum Updaten.

1. Was hat sich geändert?
2. Ist es sinnvoll upzudaten?
3. Wie kann man updaten?

Danke
Aw: Rauchmelder Firmware 1.1
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.09.2014, 13:30
Für ein Update sollte EQ-3 auch ein Update anbieten. Da ist aber bisher noch nichts!?


Gruß
Aw: Rauchmelder Firmware 1.1
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2014, 09:25
Hallo zusammen,

siehe hier

Die eQ-3 AG, der Hersteller der Homematic Rauchmelder, hat sich aufgrund von Meldungen aus dem Endkundenkreis zu vereinzelnd auftretenden Täuschungsalarmen der Homematic Rauchmelder HM-Sec-SD und möglichen Versionsunterschieden in der Firmware mit folgendem Statement geäußert:

"Der Homematic Rauchmelder HM-Sec-SD ist seit über 8 Jahren am Markt und weit verbreitet. Der Rauchmelder erfüllt die harten Anforderungen für eine VdS Zertifizierung. Ein systematisches Qualitätsproblem können wir, angesichts der niedrigen Retourenquote und Defektrate nicht erkennen. Darüber hinaus wird das Produkt auch bei namhaften OEM-Partnern vertrieben.

Im Zuge des stetigen Produktüberarbeitungs- und Verbesserungsprozess von eQ-3 wurden zum Ende des letzten Jahres leichte Hardwareänderungen aufgrund von nicht länger lieferbaren Bauteilen und dazugehörigen Softwaremodifikationen vorgenommen. Zugleich haben wir die Gelegenheit der VdS-Prüfung genutzt, um Optimierungen im Ansprechverhalten bei intermittierenden Rauchschwaden vorzunehmen. Diese Optimierungen sind nicht als Korrektur für Vorgängerversionen zu verstehen."

Ein Update der Rauchmelder darf nach Rücksprache mit eQ-3 nicht durchgeführt werden. Es wäre für die Durchführung eine Öffnung und damit ein Eingriff in den Rauchmelder notwendig. Dieses ist gemäß der Vorschriften für die VdS Zertifizierung nicht zulässig.

An dieser Stelle möchten wir nochmals auf die Notwendigkeit der monatlichen Wartung „Periodische Überprüfung und Fehleranzeige“ der Homematic Rauchmelder HM-Sec-SD hinweisen.

Die Homematic Rauchmelder entsprechen der VDS-Klassifizierung und weisen somit eine sehr hohe Empfindlichkeit auf.

Die Auslöseschwelle kann sich während der Einsatzzeit, durch Ablagerungen (z.B. Hausstaub, Insekten) in der Rauchkammer, verringern. Durch zusätzliche Staubverwirbelungen z.B. durch Zugluft, könnten Täuschungsalarme entstehen.

Deshalb sind Homematic Rauchmelder mit einem geräteinternen Empfindlichkeitsabgleich ausgestattet, durch den Ablagerungen in einem bestimmten zulässigen Bereich berücksichtigt werden. Diese Kalibrierung wird während der Funktionsprüfung durchgeführt und sollte zu Ihrer eigenen Sicherheit wöchentlich, jedoch mindestens monatlich, durch Drücken der Prüftaste für ca. 2 Sekunden, gestartet werden. Die Durchführung der Funktionsprüfung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Kapitel 9.2 „Periodische Überprüfung und Fehleranzeige“.



Um konkret auf Ihre Fragen einzugehen, haben wir die Antworten unten stehend ergänzt.

1. Was hat sich geändert?

Antwort: Im Zuge des stetigen Produktüberarbeitungs- und Verbesserungsprozess von eQ-3 wurden zum Ende des letzten Jahres leichte Hardwareänderungen aufgrund von nicht länger lieferbaren Bauteilen und dazugehörigen Softwaremodifikationen vorgenommen. Zugleich haben wir die Gelegenheit der VdS-Prüfung genutzt, um Optimierungen im Ansprechverhalten bei intermittierenden Rauchschwaden vorzunehmen.


2. Ist es sinnvoll upzudaten?
3. Wie kann man updaten?

Antwort zu 2 & 3: Ein Update der Rauchmelder darf nach Rücksprache mit eQ-3 nicht durchgeführt werden. Es wäre für die Durchführung eine Öffnung und damit ein Eingriff in den Rauchmelder notwendig. Dieses ist gemäß der Vorschriften für die VdS Zertifizierung nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Rauchmelder Firmware 1.1
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2014, 10:17
Perfekt, danke sehr.