Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Sonstige

Schutzbeschaltung für Sirene

Beiträge zu diesem Thema: 6

Homematic Schaltaktor für Batteriebetrieb HM-LC-Sw1-Ba-PCB für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 104895

zum Produkt
Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2015, 10:53
Ich möchte unter Verwendung einer 12V Batterie
eine Sirene schalten, z.B.
http://www.elv.de/velleman-sv18-signalgeber-3-24-v-pulston.html
http://www.elv.de/velleman-sv7-signalgeber-4-16-v-12-ma-100-db.html
http://www.elv.de/piezo-signalgeber-mit-integrieter-treiberschaltung-12-v-2-5-khz.html

Brauche ich dazu eine Schutzbeschaltung (Diode/Zenerdiode/Widerstand) ?

Falls ja, bitte ich um konkreten Vorschlag für obige SIrenen.

Wie verhält sich das bei (Blitz-)-LEDs ???

Vielen Dank und Gruss ...
Aw: Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2015, 11:41
Hallo krimhild,

im Prinzip können sie nur einen Piezo-Signalgeber mit integrierten Frequenzgenerator ( 68-111366) verwenden. Vielleicht kann ELV dazu sagen, ob bei den anderen erwähnten Signalgeber bereits eine Treiberschaltung integriert ist, oder ob es sich hier nur um den "nackten" Pizeoschwinger handelt. Detailangaben sowie Datenblatt fehlen im Webshop.

Den Hitpoint-Signalgeber können Sie direkt zwischen Klemme KL2 (+) und Klemme Kl 1(+) schalten. Was aus den Datenblätter nicht zu entnehmen ist, ob bei diesen Piezosummer eine Anschlußpolarität eingehalten werden muss (fehlende Datenblattangaben und Anschlußbild!!) Wenn ja muss die Anschaltung polaritätsrichtig erfolgen. d.h. der (+) Pol mit Klemme Kl1 (+) und der Minuspol mit der Kl 2(+). Empfehlenswert ist eine Freilaufdiode parallel zum Piezosummer zu schalten. Z.B. 1N4148. Kathode geht an Kl1(+), Anode an Kl2(+).

Viele Grüße

Viele Grüße..elkotek
Aw: Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.11.2015, 00:00
Vielen Dank für die detaillierte Antwort.

Ich hab mir die Diode schon mal besorgt und
werde es wie beschrieben ausprobieren.

Wie legt man so eine Diode eigentlich aus ???
Sollte ich nicht besser die 1N4448 verwenden ?

Verstehe ich das richtig, dass ich die Sirene
ohne eigene Stromversorgung anklemmen kann ?
Aw: Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.11.2015, 08:21
Hallo krimhild,

im Prinzip können Sie für diese geringe Last jede Art von Diode wählen, 1N4148, 1N4888, 1N4001.

Bei der Auswahl der Diode gelten folgende Kriterien
Sperrspannung > der Betriebsspannung
Durchlaßstrom > dem vorhandenen Arbeitstrom

Begründung: Beim Abschalten einer induktiven Last fließt der Strom kurzzeitig durch die Last weiter. Um dies machen zu können, wird die Diode jetzt leitend werden...umgekehrte Richtung der Spannungspolarität an der Last. Damit kann der auftretende Stromfluß jetzt durch Diode nicht größer sein, wie auch vorher der normale Arbeitsstrom war. Die Diode klemmt die auftretende Spannungspitzen auf ca. Betriebsspannung + Durchlaßspannung, bei 12V Betriebsspannung also auf ca. 12,6VDC. Die Sperrspannung an der Diode muss eigentlich nur die Höhe der Betriebsspannung haben.

Die Betriebsspannung für den Piezosummer 68-111366 liefert die Betriebsspannung des HM-Moduls. (5V-15VDC). Wenn Sie den Piezosummer haben einfach einmal polaritätsrichtig an die Betriebsspannung legen und er summt. Nichts anderes machen Sie, wenn Sie den Piezosummer zwischen Kl1 (+) und Kl5 (+) anschließen. Die Kl5 (+) schaltet bei Ansteuerung gegen GND (-).
Normalerweise hat der Piezosummer einen 2-poligen Anschluß (+) und (-). Es gibt aber auch einen 3-poligen Anschluß..hier ist der 3. Anschluß der Steuereingang. Diesen einfach mit (+) verbinden. Beim Anlegen der Betriebsspannung hat dieser dann sofort seine Versorgungsspannung und das (+)Signal für den Steuereingang. Leider gibt es hierzu kein Datenblatt/Anschlußschaltbild im Webshop. Eine separate Spannung ist nicht notwendig.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.11.2015, 09:11
Jetzt ergibt sich für mich noch eine weitere Frage:

Als Spannungsversorgung möchte ich einen Bleiakku
verwenden, welcher über ein Ladegerät im Standby
gehalten wird.
Dadurch können durchaus einmal bis zu knapp 15V
anliegen.

Wären da die genannten Dioden noch geeignet ?
Falls, nein welche wären dann passend ?


Wie würde es aussehen, wenn ich nur 6V+-1.5V
verwenden würde ?

Nochmals vielen Dank und Gruss - ich denke die
Antworten sind auch für den einen oder anderen
(zukünftigen) Mitleser sehr erhellend ...
Aw: Schutzbeschaltung für Sirene
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.11.2015, 09:32
Hallo krimhild,

die vorgenannten Dioden sind alle geeignet.

Zu beachten ist der maximal zulässige Betriebsspannungsbereich der verwendeten/gepalnten HM-Module.

* HM-LC-Sw1-Ba-PCB.....5 - 15 VDC
* HM-MOD-Re-8.....3,5V - 12 VDC
* HM-LC-Sw4-Ba-PCB....4V - 15 VDC
* HM-LC-Sw4-WM... 7 - 15 VDC

Der Piezosummer ist lt. Datenblatt geeignet für 3 - 24 VDC.
Der HM-LC-Sw1-Ba-PCB läuft bei mir auch mit 4 VDC.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek