Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Sicherheit

Schwellenwert beim umschalten

Beiträge zu diesem Thema: 2

FS20 PIRI-2 Zweikanal-Funk-Bewegungsmelder ohne Unterkriechschutz

Artikel-Nr.: 073191

zum Produkt
Schwellenwert beim umschalten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.01.2016, 15:10
Hallo zusammen,

ich habe hier ein Problem welches ich nicht gelöst bekomme.
Ggf. handelt es sich um um einen Verständnis Fehler meinerseits.

Es geht um den Schwellenwert ab wann das Gerät bei Dunkelheit einen Steckdose schalten soll.

Ausgangssituation:

1x Piri2 Bewegungsmelder ohne Unterkrichschutz und 1x Funksteckdose

Geschaltet werden soll eine inHouse Treppenbeleuchtung (LEDs) nur bei Dunkelheit

Vorab: Wenn ich das Gerät immer schalten lasse (DIP 3 ON) funktioniert es Problemlos.

Ich beziehe ich mich auf den Punkt 6.3 in der BDA.

1 Versuch:
DIP 3 off, DIP 4 on, alles Licht an. Bewegungsmelder nach Anleitung eingestellt.
Licht ausgemacht, Gerät schaltet nicht.

2 Versuch:
DIP 3 off, DIP 4 on, alles dunkel, Bewegungsmelder nach Anleitung eingestellt.
Gerät schaltet nicht.

Was muss ich tun damit das der Bewegungsmelder nur schaltet wenn es dunkeln ist?
Aw: Schwellenwert beim umschalten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.01.2016, 08:20
Hallo Andreas K.,

die Programmierung ist bei der Umgebungshelligkeit vorzunehmen, bei der später geschaltet werden soll, da die aktuelle Helligkeit als Grenzwert gespeichert wird.

Drücken Sie Taste 1 für ca. 5 Sekekunden, bis die Status-LED aufleuchtet (leuchtet während der gesamten Wartezeit von 1 Minute).

Jetzt ist das Batteriefach zu schließen und das Gerät in den Wand-/Deckenhalter einzusetzen.

Nach einer Minute wird die aktuelle Helligkeit gemessen und als Grenzwert gespeichert. Die Status-LED verlischt.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung