Steckerleiste löst Sicherungsautomaten aus
13.05.2018, 17:27
Hallo an alle:D!
Leider löst das Einschalten meiner Steckdosenleiste in unregelmäßigen abständen den Leitungsschutzschalter B16A aus.
An der Leiste sind hauptsächlich Geräte mit Schaltnetzteil angeschlossen, eines mit Trafo.
-Fernseher (Schuko) (100W)
-Blu-ray Player (ca. 25W)
-Sat Receiver (ca. 25W)
-FireTV (21W)
-AV Receiver (710W)
-Notebook Netzteil (Schuko) (ca. 65W)
-sowie ein weiteres Schaltnetzteil (ca. 12W)
Das Problem besteht erst seit dem Anschluss des neuen AV Receivers. Der vorherige hatte eine Leistungsaufnahme von weniger als 200 Watt.
Bei der Steckdosenleiste handelt es sich um die Brennenstuhl Premium-Protect-Line 120.000A. Diese hat einen eingebauten trägen 16 Ampere Sicherungsautomaten, welcher bisher noch nicht auslöste.
(Ob sie bei Überspannung hilft ist jetzt zwar fraglich, aber besser als nichts. Im Keller befindet sich in der Unterverteilung des Allgemeinstromes immerhin ein Kombiableiter.)
Ich habe die Vermutung, dass der Sicherungsautomat aufgrund Alterung evtl. schon früher auslöst als er sollte. Da ich aber zur Miete wohne hoffe ich, dass der Einschaltstrombegrenzer das Auslösen des LSS verhindern kann.
Das müsste doch so funktionieren, oder hat jemand noch andere Vorschläge bzw. Ideen?
Viele Grüße
Elektrolöt
Leider löst das Einschalten meiner Steckdosenleiste in unregelmäßigen abständen den Leitungsschutzschalter B16A aus.
An der Leiste sind hauptsächlich Geräte mit Schaltnetzteil angeschlossen, eines mit Trafo.
-Fernseher (Schuko) (100W)
-Blu-ray Player (ca. 25W)
-Sat Receiver (ca. 25W)
-FireTV (21W)
-AV Receiver (710W)
-Notebook Netzteil (Schuko) (ca. 65W)
-sowie ein weiteres Schaltnetzteil (ca. 12W)
Das Problem besteht erst seit dem Anschluss des neuen AV Receivers. Der vorherige hatte eine Leistungsaufnahme von weniger als 200 Watt.
Bei der Steckdosenleiste handelt es sich um die Brennenstuhl Premium-Protect-Line 120.000A. Diese hat einen eingebauten trägen 16 Ampere Sicherungsautomaten, welcher bisher noch nicht auslöste.
(Ob sie bei Überspannung hilft ist jetzt zwar fraglich, aber besser als nichts. Im Keller befindet sich in der Unterverteilung des Allgemeinstromes immerhin ein Kombiableiter.)
Ich habe die Vermutung, dass der Sicherungsautomat aufgrund Alterung evtl. schon früher auslöst als er sollte. Da ich aber zur Miete wohne hoffe ich, dass der Einschaltstrombegrenzer das Auslösen des LSS verhindern kann.
Das müsste doch so funktionieren, oder hat jemand noch andere Vorschläge bzw. Ideen?
Viele Grüße
Elektrolöt