01.11.2011, 08:52
Hallo
Ich weiss nicht ob das hierhin gehört, aber ich versuche es einmal.
Die Messung der Raumtemperatur, die zur Regelung der Thermostate genutzt wird, wird die weiterhin an den Thermostaten gemessen oder an dem Wandthermostat.
Mein Problem: Die "Qualifizierten" Heizungsbauer haben die Heizungsrohre ca. 1cm unterhalb der Thermostate verlegt, so das die Heizung angeht und kurz danach wieder aus, wenn das Zulaufrohr genügend Wärme abstrahlt....

Gruß
Thomas
Aw: Temperaturmessung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.11.2011, 14:08
Moin Moin aus Leer,

wenn Sie einen Wandthermostat im ETH System einsetzen erfolgt die Messung nur noch in diesem. Die Regler wechseln Ihre Anzeige auf ECF und sind nun nur noch Stellglieder.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Temperaturmessung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.11.2011, 04:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann kann ich ja anfangen umzurüsten..

Gruß
Thomas
Aw: Temperaturmessung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2011, 09:35
Guten Morgen,
ist es Möglich in einem Raum 2 Regler über den Wandthermostaten laufen zu lassen?
Was passiert wenn ich in einem Nachbarraum Einen Regler anbringe?
Schaltet der sich automatisch auf den Wandthermostaten auf oderregelt der dann über sein "internes" Thermometer ?
Aw: Temperaturmessung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.11.2011, 18:27
Hallo SvenundKarina****

Sie können beliebig viele ETH comfort Regler an einem ETH-Wandthermostat anmelden. Die Regler und der ETH-Wandthermostat müssen sich jedoch im gleichen Raum befinden, so dass die Temperaturregelung arbeiten kann. Für weitere Räume sind weitere ETH-Wandthermostate erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung