Hallo,
nun hat also Qmatic auch bei uns einzug gehalten und schon kommt die erste Frage auf und ich hoffe ihr die "lösende" Antwort zu bekommen.
Ich habe mehrere Wandthermostate, welche ich über die GUI der CCU2 eingebunden habe.
Bei jedem Thermostat kann man 3 Wochenprogramme hinterlegen. Nun möchte ich eine Programmierung machen, in der ich zwischen den Wochenprogrammen umschalten/aktivieren kann.
Leider finde ich, wenn ich bei der programmierung über "Geräteauswahl" ein Thermostat auswähle, keine Möglichkeit ein Wochenprogramm anzusteuern.
der geht dies über diesen Weg nicht ?
Vielen Dank für die Hilfe, im voraus.
Aw: Programmierung der Heizungssteuerung Wochenprogramm)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.10.2021, 14:26
Hallo GGB,

so wie ich sehe ( -->3 Wochenprogramme) hast Du den HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz. Damit hast Du unter der Dann:..Anweisung keine einfache Möglichkeit das Zeitprofil/Wochenprogramm auszuwählen/umzuschalten.

Nur machbar per script..
  • Gebe dem/die Gerät(e) einen Namen ..z.B. TEST
  • Danach dieses script in die Dann:.. Anweisung einfügen…
object AB = devices.Get("TEST");
xmlrpc.PutParamset (AB.Interface(), AB.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", "2");
Damit wird z.B. das Wochenprogramm "2" aktiviert.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Programmierung der Heizungssteuerung Wochenprogramm)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.10.2021, 16:07
Vielen Dank für die Hilfe.

Werde ich nächste Woche gleich versuchen.
Aw: Programmierung der Heizungssteuerung Wochenprogramm)
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.10.2021, 18:15
Hallo GGB,

sorry...habe gerade gesehen, dass es sich beim Wochenprogramm um einen Schreibfehler handelt. Für das ausgewählte Beispiel wäre es das Wochenprogramm Nr. 3.

Bitte vermerken:
0 = Wochenprogramm Nr. 1
1 = Wochenprogramm Nr. 2
2 = Wochenprogramm Nr. 3
Viele Grüße..elkotek
Aw: Programmierung der Heizungssteuerung Wochenprogramm)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2022, 16:17
Hallo Elkotek,
der letzte Eintrag ist lange, lange her... ich versuche mich gerade daran, kann Wochenpeogramm 2 und 3 prima ansteuern über setzen der 1 und 2, aber Wochenprogramm "1" über Setzen der 0 klappt nicht, reagiert nicht. Hast du oder hat jemand eine Idee? beste Grüße, Harald
Aw: Programmierung der Heizungssteuerung Wochenprogramm)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2022, 18:01
Hallo Harald,

habe gerade die Sache mit der CCU3/FW3.65.11 noch einmal getestet….keine Probleme. Die Umschaltung erfolgt folgerichtig. Kontrolliere die enstprechende Umstellung direkt im Gerätemenü –--> Aktives Wochenprogramm 1 - 2 - 3
Viele Grüße..elkotek