Trotz Kalibrierung nur 70%-Anzeige bei vollem Behälter
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.06.2020, 13:44
Messleitung ist 1,26 m im Wasser bei vollem Behälter (liegender Zylinder, Regenwasserzisterne). Füllhöhe bei 100% kann man nur 1,30 m eingeben, Behälterhöhe 1,40 m, Behälterweite 2,40 m eingegeben. In 10 cm - Schritten kalibriert. Ergebnis der Anzeige bei voller Zisterne: 70%, 2.505 l. Richtig wäre 100% und 3.500 l.

Hat jemand eine Idee? Muss man vielleicht benutzerdefiniert verwenden? Ich komme einfach nicht weiter.

Vielen Dank und viele Grüße

Thomas
Aw: Trotz Kalibrierung nur 70%-Anzeige bei vollem Behälter
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.06.2020, 08:34
Gelöst. Haken bei benutzerdefiniert gesetzt und schon wird angezeigt was angezeigt werden soll.