Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Homematic IP Hausautomation

Umschaltung Heizen/Kühlen?

Beiträge zu diesem Thema: 2

Homematic IP Smart Home Fußbodenheizungscontroller – 12-fach, motorisch, HmIP-FALMOT-C12

Artikel-Nr.: 153621

zum Produkt
Umschaltung Heizen/Kühlen?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.11.2020, 17:02
Hallo,

ich habe meine beiden HmIP-FALMOT-C12 mit der CCU 3 verbunden. Ich finde die Stelle nicht, wo ich zwischen Heizen und Kühlen umstellen kann. Ich muss ja im Sommer, wenn die Wärmepumpe auf passive Kühlung geht und das durch die Sole gekühlte Wasser durch die FBH pumpt, die FALMOTs auch auf kühlen umstellen, sonst sind ja alle Kreise zu.

Auch in den Einstellungen der HmIP-STHD sehe ich keine Einstellung dazu.

Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

Danke vorab!

Grüße

Frank
Aw: Umschaltung Heizen/Kühlen?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2021, 14:36
Falls jemand mal das gleiche Problem hat, hier die Antwort des ELV-Support:

Der Modus Heizen/Kühlen kann nur über ein Programm umgestellt werden. Es muss sowohl beim FALMOT als auch beim STHD umgestellt werden.

Es fehlen die Buttons auf der Bedienoberfläche der Geräte.