Hallo,

kann man die Einschaltdauer bei manuellem Schalten am Taster begrenzen. D.h., das Licht sollte nach einer bestimmten Zeit wieder ausgehen (wie beim Schalten über den Bewegungsmelder).

Grüße
Jochen
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2019, 10:25
Die Einschaltdauer kann in der Grundeinstellung in der CCU vorgenommen werden.

Gruß
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2019, 10:25
Hallo Jogi71,

ja..die EIN-Schaltdauer wird hier in der WebUI-Direktverknüpfung --> Profileinstellung Empfänger festgelegt.

Damit aber alles problemlos läuft, muss man beim HmIP-BSM vorab wissen..
*..wird der Aktor alleine genutzt?
*..oder wird dieser in einer Wechselschaltung eingesetzt..wo also noch auch ein weiterer elektromechanische Schalter Verwendung findet?

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2019, 10:59
Danke für die schnellen Antworten!

Ich habe beide Varianten. Eine Einzelschaltung und eine Wechselschaltung.

Allerdings habe ich (momentan) nur den Homeatic IP Acess Point und keine CCU.
Da habe ich es über "Automatisierung" versucht.
Ich finde aber keine Funktion dafür:
Die Regel sollte lauten:
Wenn "Schalter an"
dann "warte 10 Minuten"
dann "Schalter aus"
"Schalter an" könnte ich noch über die Verbrauchsmessung definieren. Ich finde aber keine "warten" Funktion.


Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2019, 11:31
Hallo Jogi71,

mit dem Modus Automatisierung kannst Du die EIN-Schaltdauer begrenzen.
Vorgehensweise:
1. Erstelle eine Automatiserung --> Name AKTORAUS
2. Auslöser --> z.B. > 10W
3. Aktion: Schalten (der HmIP-BSM muss vorher einer Gruppe Licht- und Beschattungsgrupper --> Name "Licht" zugeordnet werden)
4. Aktion öffnen
5. Kategorie --> hier die Gruppe auswählen "Licht"
6. Wert: An --> Einschaltdauer xxx sec

Fertig und speichern nicht vergessen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2019, 15:13
Perfekt, so funktioniert es!
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!

Grüße
Jochen
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2019, 10:22
Hallo,
das Thema ist zwar schon sehr alt, aber ich muss es nochmal aufwärmen. Bin seit paar Tagen stolzer Besitzer eines HomeMatic IP Smart Home Systems. Jetzt habe ich mit einen Aktor HmIP-BSM bestellt und gestern eingebaut. 
Ich wollte ihn jetzt auf 5min einstellen. Das geht irgendwie nicht. Nach langem suchen bin ich auf diese Seite gestoßen. Ich habe alles wie hier beschrieben eingestellt. Leider geht es immernoch nich. 
Versuche gleich mal die Bilder zu posten. 
Ich habe leider nur den Access Point. Kann dadurch nur in der App arbeiten.
Danke für die Hilfe.
 
lieben Gruß 
André
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2019, 10:22
Hallo,
das Thema ist zwar schon sehr alt, aber ich muss es nochmal aufwärmen. Bin seit paar Tagen stolzer Besitzer eines HomeMatic IP Smart Home Systems. Jetzt habe ich mit einen Aktor HmIP-BSM bestellt und gestern eingebaut. 
Ich wollte ihn jetzt auf 5min einstellen. Das geht irgendwie nicht. Nach langem suchen bin ich auf diese Seite gestoßen. Ich habe alles wie hier beschrieben eingestellt. Leider geht es immernoch nich. 
Versuche gleich mal die Bilder zu posten. 
Ich habe leider nur den Access Point. Kann dadurch nur in der App arbeiten.
Danke für die Hilfe.
 
lieben Gruß 
André
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2019, 11:06
Hallo Andre1979,

der Ablauf stimmt schon so.

Bitte beachten...
*...da der Auslöser die Leistung ist > 10W
*..muss auch eine reale Last angeschaltet sein.

Egal... wie und wo der Verbraucher EIN-geschaltet wird, erfolgt ein AUS-schalten gemäß der gewählten EIN-Schaltdauer xxxx sec.

Kontrolliere Deine Eingabe nochmals nach...
*...den HmIP-BSM der Gruppe "Licht- und Beschattung" zuordnen
*..beim Modus "Automatisierung" als Auslöser die Kategorie Leistung auswählen

Nicht vergessen..den Anschluss der Eingabe mit dem Häkchen (ok) bestätigen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2020, 01:32
Hallo zusammen,
der Eintrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe auch nach einer Lösung gesucht und die Lösung über die Watt Angabe war mir doch zu ungenau.
Nach einigem Ausprobieren bin ich dann auf die folgende Lösung in der Automatisierung gestossen:
  • Anlegen eines neuen Automatisierungsprofil
  • Dort als "Auslöser" den entsprechenden Schalter auswählen und "An" auswählen
  • Als "Aktion" wiederum den Schalter auswählen und ebenfalls auf "An" einstellen. Zusätzlich bei Dauer die entsprechende Zeit einstellen
  • Nach Aktivierung der Automatisierung schaltet der Schalter automatisch nach der eingestellten Zeit den Schalter ab
Ich hoffe das hilft euch weiter. Zusätzlich könnt ihr auch hinterlegen in welchem Zeitraum ihr diese Aktion aktivieren möchtet, indem ihr unter "Zusatzbedingung" den Zeitraum hinterlegt.

Da in unserem Treppenhaus unterschiedliche Schaltkreisläufe für den Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss eingerichtet sind. Habe ich in der Automatisierung alle eingebunden und so schalte ich über alle Etagen mit einem Schalter alle Lichter an und nach der eingestellten Zeit werden diese wieder automatisch ausgeschaltet.

Viele Grüße
Myrddin
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2020, 08:25
Hallo Myrdinn,

dies ist auch eine Lösung. Aber auch hier gilt:
  • ..damit dieser Ablauf funktioniert
  • ..muss eine reale Last angeschlossen sein
  • ..und ein ausreichender Sromfluß erfolgen
Ohne reale Last und ausreichenden Stromfluß funktioniert auch Dein Ablauf nicht. Einfach einmal ausprobieren und das System ohne Last betreiben...dann geht nichts. Die angegebene Mindestlast von 10W hatte ich als Beispiel gewählt. eQ-3 macht hierzu keine Angaben in den technischen Daten, wie hoch der Mindeststromwert sein muss. Ein Nachtlicht reicht nicht aus.

Weil dies notwendig ist, habe ich gleich auf das vorhandensein einer Last ( >10W) getriggert.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.12.2020, 01:34
Hallo elkotek,

vielen Dank für den Hinweis. Da bei mir die Last in den einzelnen Kreisläufen zwischen 16 und 18 Watt (jeweils mehrere LED Lampen) hoch ist, scheint dies deshalb ohne Probleme funktioniert zu haben.

Viele Grüße
Myrddin
Aw: Einschaltzeit bei Schalten am Taster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.12.2020, 08:47
Hallo Myrddin,

nur als Information. So wie Du erwähnst sind mehrere 18W LED-Lampen angeschlossen.

Sehe Dir einmal die technischen Daten der zulässigen Kontaktbelastung beim HmIP-BSM an. Bei LED`s und/oder elektronischen Trafo`s können sehr hohe Spitzenströme bis zum 100-fachen des Nennstromes beim Einschalten auftreten –-> Ergebnis: Kleben der Kontakte. Abhilfe wäre z.B. möglich mit dem...siehe --->https://de.elv.com/einschaltstrombegrenzer-esb1-130366.
Viele Grüße..elkotek