Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Heizungsregler

Aktueller Stand FHT80b-Set

Beiträge zu diesem Thema: 5
Aktueller Stand FHT80b-Set
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2012, 17:35
Anfrage an die Heiztechnik von ELV:
Ich möchte alle Raumheizkörper in meinem Haus mit elektronischen Reglern umrüsten und habe mich für das FHT80b-Set entschieden,weil dieses in Stiftung Warentest gut bewertet wurde.
Allerdings gab es darin eine Eigenschaft,die nur befriedigend war; - der Batterieverbrauch.
Dazu meine Fragen:
1. Ist seit diesem Test 2008 an dem Reglertyp bezüglich Stromverbrauch etwas verändert worden?
2. Hatte diese Änderung auch Auswirkungen auf andere Parameter,und wenn ja auf welche ?
Über eine baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar
Aw: Aktueller Stand FHT80b-Set
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2012, 19:23
Hallo Samsung61

Die Batterielebensdauer beträgt bei den Komponenten der FHT80b Heizungsregelung etwa 2 Jahre (2 Heizperioden). Im Sommer sollte die Regelung auf den manuellen Betrieb umgeschaltet werden (ON-Position), so dass während des Sommers keine Regelungstätigkeit gegeben ist, welche zur Verringerung der Batterielebensdauer beitragen könnte. Außerdem ist so während des Sommers das Heizungsventil entlastet.
Eine grundlegende Änderung an der Schaltung ist sowohl bei dem FHT80b Wandthermostat als auch bei dem FHT8V Stellantrieb in den vergangenen Jahren nicht erfolgt.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Aktueller Stand FHT80b-Set
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2012, 21:55
Sehr geehrter Herr Müller,

ich danke Ihnen für die umgehende Beantwortung meiner Frage.
So kann ich also hoffen, daß das FHT80-System nicht die im Forum diskutierten problematischen Max!-Regeleigenschaften "verordnet" bekommen hat.
Kann ich davon ausgehen, daß der Entkalkungsschutz auch im genannten Sommerbetrieb aktiv ist?
Aw: Aktueller Stand FHT80b-Set
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.01.2013, 12:46
Hallo Samsung61,

die Entkalkungsfahrt findet 1x wöchentlich (auch im Sommer) statt. Sie können den Zeitpunkt der Entkalkungsfahrt frei wählen.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Aktueller Stand FHT80b-Set
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2013, 23:10
Sehr geehrter Herr Sandhorst,
ich bedanke mich für Ihre Antwort, womit alle meine Fragen zum FHT80b-Set positiv beantwortet wären.