25.02.2016, 22:02
Wenn man das Gerät vom Strom trennt, beginnt das interne Speichen, das soll nicht unterbrochen werden (nicht mit dem Netz verbinden), da s sonst zum Datenverlust kommt. Nun haben wir hier im Stromnetz öfter kurze Unterbrechungen, somit wäre das Gerät nicht geeignet. Kann man diesen Automatismus abschalten oder durch Umbau des Gerätes die interne Spannung puffern, dass solche Effekte nicht auftreten? Ist es möglich, einen Schaltplan des Gerätes zu ehalten.
MfG Stephan
Aw: Energiemaster-profi 2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.02.2016, 14:36
Hallo 4669603,

die Datenspeicherung ist nach ca. 3-5 Sekunden abgeschlossen.
Kleinere Netzschwankungen sollten hier nichts ausmachen und wenn ein "richtiger" Stromausfall vorliegt, beträgt die Dauer auch meist mehr als 5 Sekunden.

Hinweise zu jeglichen Modifikationen können und dürfen wir nicht geben. Generell gilt zu beachten, dass bei Veränderungen am Gerät alle Zertifizierungen und der Gewährleistungsanspruch erlöschen.

Die Schaltungsunterlagen sind über das ELV Journal verfügbar.

Energiekosten-Messgerät - Energy Master als ARR-Bausatz Teil 1/2

Energiekosten-Messgerät - Energy Master als ARR-Bausatz Teil 2/2


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung