Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Homematic

Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2

Beiträge zu diesem Thema: 6
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen
Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 07:59
Hallo zusammen

einer meiner Heizkörperthermostate zeigt seit 2-3 Tagen keine Temp. mehr an.

Ventil ist komplett offen.

Beim entnehmen und wieder einsetzten der Batterie zeigt es kurz 2.2 an.

Verbindung habe ich auf das Gerät.

Wie kann ich das Problem beheben.
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 08:19
2.2 ist die Softwareversion.
Wenn es beim einlegen der Batterien nicht zurückfährt und dann in den INS-Modus wechselt um danach moniert zu werden und die Adaptierfahrt anzustossen, dürfte es defekt sein.

Versuche es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen
Christian
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 08:50
Hallo Christian

Einen Reset (beim Batterie einlegen beide Tasten gedrückt halten) habe ich bereits gemacht, ohne Erfolg.
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 08:53
Das ist kein Reset auf Werkeinstellung-> Bedienungsanleitung Seite 29
Christian
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 10:33
Danke für den Hinweis, ich werde dies zuhause versuchen.
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2 zeigt kurz 2.2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2022, 21:09
Hallo Christian
Dein Tip hat funktioniert. 
Danke für deine Hilfe. 
Konnte nach der Werkeinstellung das Gerät neu einlernen.
Profil erstellen