HM-RC-Key4-2 funktioniert nicht richtig mit HM-LC-SW1-FM

Beiträge zu diesem Thema: 4
HM-RC-Key4-2 funktioniert nicht richtig mit HM-LC-SW1-FM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2015, 15:42
Hallo

ich habe ein Problem mit den im Betreff stehenden Komponenten.
Die beiden Geräte Funksender und Funkrelais sind über die Zentrale CCU2 verbunden.
Das Funkrelais ist als Ein/Ausschalter mit einer Abschaltzeit von 30 Sekunden eingestellt.
Eine Taste des Funksenders wurde als Trigger für das Programm gewählt und mit 10s Abschaltzeit eingestellt.
Programmkurzfassungder CCU2:
Wenn Tastendruck kurz dann Schalter ein für 10 Sek.

Leider funktioniert das mit dem Handsender nicht.
Ich habe schon 3 Handsender und 2 Funkschalter probiert, ohne Erfolg.

Mache ich was falsch oder funktioniert meine Konstellation nicht?

Danke schon vorab für Eure Unterstützung


Aw: HM-RC-Key4-2 funktioniert nicht richtig mit HM-LC-SW1-FM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2015, 19:34
Hallo RobertW,

bitte bei der Programmverknüpfung darauf achten, dass

- zuerst die Einschaltdauer angegeben wird - x sec -
- und dann im darauf folgenden Befehl gleich sofort EIN

gesetzt wird.

Bei der Programmerstellung gilt immer: Zuerst die Zeit "x" dann der EIN-Schaltbefehl.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-RC-Key4-2 funktioniert nicht richtig mit HM-LC-SW1-FM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2015, 19:37
Hallo RobertW,

ich weiß jetztnicht ob ich Dich richtig verstanden habe. Beide Geräte sind in der Zentrale angemeldet. Siend sie auch miteinander verknüpft?
Wenn sie miteinander verknüpft sind (Direkte Verknüpfung) benötigt man keine Programme um einen Aktor für eine bestimmte Zeit auszulösen. In der Verknüpfung werden dann die "Einstellungen" vorgenommen. Unter "Schalter ein/aus" wird dann die "Einschaltdauer" auf die entsprechende Zeit eingegeben. Man kann auch ein "Treppenlicht" mit einer entsprechenden Zeit einstellen.


Gruß
Aw: HM-RC-Key4-2 funktioniert nicht richtig mit HM-LC-SW1-FM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2015, 21:58
Hallo nochmal,

@Elkotek:
Danke das war der unbezahlbare Hinweis. :-)
Klar muß man nach der Zuweiseung der Zeit das Gerät noch einschalten, dass hatte ich nicht "porgrammiert".
Auf den ersten Blick kompliziert, wenn man´s weiß ist es logisch ;-).

@k.burese: Ja die Geräte hängen beide an der Zentral, ich will noch ein paar Sachen mehr damit anstellen :-).

Vielen Danke nochmal für die raschen Antworten.
Bin schwer beeindruckt.