Installation ohne N Neutralleiter?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.04.2014, 17:17
Hallo,
wollte Funk-Schaltaktor installieren; jedoch nur Außenleiter und Schaltleiter in UP-Dose vorhanden, kein Neutralleiter. Funktioniert das? Was kann man tun?
Aw: Installation ohne N Neutralleiter?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.04.2014, 07:30
Nein, das funktioniert nicht!
Der Aktor benötigt drei Leiter. Phase, Null und den Schaltleiter.


Gruß
Aw: Installation ohne N Neutralleiter?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.04.2014, 08:23
k.brueser hat es schon gesagt...

Die Dinger brauchen eine permanente Eigenversorgung mit Netzspannung, also N + L und können damit die Lampenleitung schalten.
Du mußt also "irgendwoher" einen Neutralleiter nachziehen. Oft ist eine Steckdose in der Nähe, wo das geht. Ich hab seinerzeit unte den Lichtschaltern immer auch Dosen gesetzt, was mir bei gleichem Problem schon mal geholfen hat. 1m Draht frisch eingezogen und der Aktor war versorgt....