Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Funk-System Homematic

Kalibrierung

Beiträge zu diesem Thema: 4

ELV Homematic Bausatz Kapazitiver Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od

Artikel-Nr.: 104945

zum Produkt
Kalibrierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.07.2014, 21:56
Hallo,

ich habe Probleme mit der Kalibrierung der Messleitung. Die Kalibrierung schlägt fast immer beim ersten Versuch fehl (LED rot) und erst zweiter oder dritter Versuch klappt (LED grün). Nach 7 oder 8 Stufen von 10 beendet sich die Kalibrierung automatisch und die gemeldete Werte sind daher verfälscht.

Hier die CCU2-Parameter:
- hälterform Qauder
- Behälterhöhe 100
- Behälterweite 100
- Behälterlänge 100
- Länge der Messleitung 120

Weitere Fragen:
- Was bewirkt die "Benutzerdefinierte Kalibrierung" Einstellung?
- druckt man kurz die Kalibrierungstaste wenn die Messleitung komplett trocken ist, oder bei 3 cm im Waser (erster Abstandshlater) oder bei 10 cm im Wasser (zweiter Abstandshlater)

Vielen Dank!
Aw: Kalibrierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
1Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.07.2014, 11:00
Hallo tfranke

Die "Benutzerdefinierte Kalibrierung" verbessert die Messgenauigkeit des kapazitiven Füllstandsmessers. Damit die Kalibrierung durchgeführt werden kann, ist ein voll gefüllter Wasserbehälter erforderlich. Ferner ist es erforderlich, dass in den Geräteeinstellungen in der Homematic Zentrale die korrekten Behältermaße eingegeben werden. Bei einem stehenden Quader ist die programmierte Behälterhöhe gleich der maximalen Wasserstandshöhe.

Der erste Kalibrierschritt beginnt bei 0cm Füllhöhe (Messleitung komplett aus dem Wasserbehälter herausgezogen). Betätigen Sie anschließend die Kalibrierungstaste. Die Setup-LED sollte anschließend grün blinken. Tauchen Sie anschließend die Messleitung 10cm tief in das Wasser ein und betätigen wiederum die Kalibrierungstaste kurz. Wenn der Messwert durch die grün blinkende Setup-LED positiv bestätigt wird, tauchen Sie die Messleitung um weitere 10cm (also insgesamt 20cm) tief ein und betätigen wiederum die Kalibrierungstaste kurz. Dieser Vorgang wiederholt sich anschließend so lange, bis die Messleitung vollständig im Wasser eingetaucht ist und die Setup-LED erlischt. Sollte während der Kalibrierung die Setup-LED rot blinken, wiederholen Sie bitte den Abgleichschritt (bei gleich bleibender Eintauchtiefe).
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Kalibrierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.07.2014, 21:35
Hallo,

danke für die Antwort. Den Fehler habe ich gefunden - LED war falsch gelötet (rot = grün). Jetzt funktioniert alles!

Viele Grüße
Aw: Kalibrierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.07.2014, 08:50
Hallo,
ich möchte KEINE benutzerdefinierte Kalibrierung durchführen. Also muss ich die "built-in" Kalibrierung verwenden.
Ist dazu offengelegt, wie der Sensor aus den Parametern

Behälterform Quader
Behälterhöhe (Füllstand bei 100%) cm (100 - 300)
Behälterweite cm (100 - 10000)
Behälterlänge cm (100 - 10000)
Füllhöhe bei 100 % cm (100 - 300)
Länge der Messleitung cm (110 - 310)

den Wert % Füllstand errechnet ?
Vielen Dank im Voraus

Gruß Kenobi