Hallo zusammen,
ich bilde mir ein, dass mei System die ganze Zeit eigentlich gut gearbeitet hat.
Nun komme ich eben vom Büro früher nach Hause, habe das ganze Haus auf 17 Grad stehen und bemerke WIEDERHOLT, dass die Heizkörper knall heiss sind und im Wohnzimmer laut Thermometer 23,4 Grad sind, obwohl beide Heizkörperventile auf 17 Grad stehen. Die Heizung bollert ohne Ende. Genau so wie im Bad. Gemessene Themperatur 23Grad auf dem Thermostat sind aber nur 17Grad eingestellt. Schlafzimmer....... usw.

Was ist denn da los? Da kann ich die Dinger auch ganz abschrauben.
Wer weiß RAT????

Viele Grüße
Oliver
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.01.2012, 01:09
schau mal ob du das selbe problem hast!

http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=834&detail=2&detail2=642

gruß michael
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2012, 11:25
Hallo oliverbieg

Möglicherweise arbeitet die Heizungsanlage aufgrund der derzeit gegebenen Außentemperatur mit einer sehr großen Vorlauftemperatur. Das würde eine starke Aufheizung trotz der Einstellung des Heizungsreglers auf 17°C erklären. Prüfen Sie bitte (falls möglich), ob die Heizungskennlinie der Heizungsanlage "flacher" eingestellt werden kann, so dass eine geringere Vorlauftemperatur gegeben ist.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2012, 17:38
das kann ich mir nicht vorstellen, da es sich bei meiner Heizung um eine moderne Brennwertherme, handelt, die noch keine zwei Jahre alt ist. Die Vorlauftemperatur wird ja vom außenfühler geregelt.
Gruß
Oliver
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2012, 21:27
Und was machen die, bei denen die Vorlauftemperatur nicht angepasst werden kann? Das sind z.B. alle die, die in größeren Anlagen wohnen?
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.01.2012, 09:23
Hallo zusammen,

Problem hatte ich auch schon, am Anfang; nach Reset lief alles wieder. Das zweite Problem, was ich derzeit habe ist aber, dass sich die Uhrzeiten (Max Cube nicht angeschlossen) binnen Wochen komplett verstellen. Obwohl Sonntag ist, zeigt das Thermostat (ja, das buggy Wandthermostat) Dienstag an und regelt dann auch entsprechend die Temperatur.

Der Beitrag von Herrn Müller ist -- ehrlich gesagt -- Blödsinn. Selbst wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist, müsste das MAX Thermostat natürlich "runterdrehen" und ggf. eben das Ventil komplett schließen, wenn es immernoch zu warm ist. Ansonsten ist ein Thermostat witzlos.

Es gibt noch das Temperatur-Offset; daran könnte es möglicherweise auch liegen?

Grüße,
die Elektrode.
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.01.2012, 15:31
HI, zwei Fragen.
wie mache ich einen Reset? Am Cube, oder an den Thermostaten?
Sind dann alle Einstellungen weg? (Die Frage zählt nicht mit ;) )
Was ist der/die/das Thermostat-Offset ?

Danke und Gruß

Oliver
Aw: ;Keine Reaktion. Kann einstellen was ich will. Immer warm!!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.02.2012, 09:40
Hallo oliverbieg,

Sie sollten sowohl den Max! Cube als auch die anderen Komponenten reseten. Bei einem Reset sind alle Einstellungen weg, ja.

Der Reset ist der jeweiligen Bedienungsanleitung der Max! Komponente genau erklärt.

Zum Offset beachten Sie bitte diesen Forums-Beitrag.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung