Das oben genannte Modul passt leider nicht ganz zur KLW1. Das richtige Modul ist definitiv nicht mehr verfügbar. Deshalb folgende kleine Anregung zur Einbindung des o.g. Moduls.
Der Prozessor des Weckers gibt die unten aufgelistete Daten aus, wenn in den Einstellungen in der CCU für das HM-Modul Modus 7 (0.1Sec Datenstabilitätsfilter­zeit) oder auch Modus 6 (0.1) gewählt wurde. Das bedeutet, dass DUI30 dauerhaft LOW sein kann, was auf der Wecker-Platine auch so vorgesehen ist.
Leider steht das in der Anleitung zum HM-Gerät in der Web-UI genau andersherum (für Modus 4 bzw. 5)!
Ein Fehler auf der Wecker-Platine ist jedoch die Masse-Verbindung der Pins 1, 11, und 17, was zu andauerndem Senden führt. Diese Pfosten müssen aus der Pfosten-leiste entfernt werden, damit das Modul funktioniert.
Zudem sollte man zwischen Modul- und Wecker-Platine einen Streifen Hartplastik (Stärke 0.75mm) in der Größe des Moduls zwischen die Pfostenleisten einlegen, damit man ohne Probleme die nicht mehr in der Mitte befindliche Anlerntaste drücken kann.
DUI30 (Pin23), DU30 (10), IN10 (P22), und IN20 (P21) sind dauerhaft LOW.
Achtung: Keinesfalls dürfen TA00 (Pin01), TA10 (P11), TA20 (P17) auf LOW liegen, sonst kommt es zu andauernder Übertragung und das Duty-Cycle-Limit wird überschritten.
Die Kanäle senden dann zu dem jeweils angegebenen Zeitpunkt oder beim Auslösen der Test-Funktion im Wecker Menü einmalig folgendes Bitmuster, danach wechselt der Wert sofort wieder auf 255.
Aktiv ist LOW
Kanal 1: 254 0-0-0-0-0-0-0-1 ---- Kanal 2: 253 0-0-0-0-0-0-1-0 ---- Kanal 3: 251 0-0-0-0-0-1-0-0
Kanal 4: 247 0-0-0-0-1-0-0-0 ---- Kanal 5: 239 0-0-0-1-0-0-0-0 ---- Kanal 6: 223 0-0-1-0-0-0-0-0
Kanal 7: 191 0-1-0-0-0-0-0-0 ---- Kanal 8: 127 1-0-0-0-0-0-0-0