Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

MAX! Funk-Heizungsregler-System

Plötzlich falsche Temperatur!

Beiträge zu diesem Thema: 4
Plötzlich falsche Temperatur!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.10.2016, 16:45
Hallo,

seit ca. zwei Wochen werde ich verrückt mit meinem System. Es hat immer alles funktioniert.. Temperatur wurde korrekt angezeigt. Nun spinnt mein Wandthermostat und zeigt immer locker 4 Grad mehr an, als in dem Zimmer ist. Ich habe alle Batterien getauscht, Reset und neu eingerichtet. Aber leider geht es immer noch nicht.. Warum geht das plötzlich nicht? Würde ungerne mit Offset arbeiten, da es ja vorher einwandfrei funktioniert hat...

Gruß,
Marcel P.
Aw: Plötzlich falsche Temperatur!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.10.2016, 09:17
Hallo Mace84,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage möchten wir Ihnen folgende Hintergrundinformationen zum Regelverhalten der Ihnen vorliegenden Heizungssteuerung geben.

Grundsätzliche Funktion:

Bei der Heizungssteuerung hat sich die eQ-3 AG für eine adaptive Regelung entschieden. Dadurch bedingt kann es in den ersten Tagen zu Temperaturabweichungen kommen, dies sollte sich nach ca. vier Tagen optimal einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Regelung von einer gleichmäßigen Vorlauftemperatur ausgeht.

Eine Beeinflussung der Vorlauftemperatur während der Heizzeiten (z.B. zu frühes einsetzende der Nachtabsenkung durch die Heizungsanlage) kann sich negativ auf die Regelung auswirken, da das System versucht diesen Ereignissen entgegenzuwirken. Eine Abweichung der Temperatur kann die Folge sein.

Bei dem System ist weiterhin zu beachten, dass der Heizungsregler kein einfacher P-Regler sondern ein PI-Regler ist. Bei einem P-Regler wird lediglich die Temperatur gemessen und das Ventil bei erreichen der Solltemperatur geschlossen. Bei dem PI-Regler wird (vereinfacht gesagt) zusätzlich die Zeit berücksichtigt, wie lange das Aufheizen bis zur gewünschten Temperatur gedauert hat. Außerdem wird beim Erreichen der Solltemperatur das Heizungsventil nicht sofort geschlossen, sondern bleibt so weit geöffnet, dass die Raumtemperatur nicht absinkt sondern gehalten wird.


IST-Temperaturmessung am Heizungssteller:

Ohne Verwendung eines Funk-Wandthermostaten oder einer anderen Temperaturmesseinheit innerhalb des Raumes, können Sie die Soll-Temperatur nicht direkt mit der Ist-Temperatur vergleichen, da die Ist-Temperatur direkt am Heizkörper vom Heizungssteller selbst gemessen wird. Bei einem direkt Vergleich von Soll- und Ist-Temperatur kann nur eine separat gemessene Ist-Temperatur aus dem Raum herangezogen werden.

Dieses resultiert daraus, dass die Heizungssteller über eine Geräteinterne Temperatur-Korrektur verfügen, die je nach gemessener Ist-Temperatur vom Heizungssteller selbst, neu berechnet wird. Diese Funktion ist notwendig, um der gemessenen Temperatur am Heizungskörper entgegen zu wirken, da die Temperatur direkt am Heizkörper höher ist als die mitten im Raum. Dieses Verfahren hat sich durch Feldtests sowie Simulationen bewährt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit Temperaturunterschiede im Raum mit dem Temperatur-Offset zu korrigieren.


IST-Temperaturmessung mit dem Wandthermostat:

Der Wandthermostat ist beispielsweise in der Regel irgendwo im Raum an einer Wand montiert. Daher kann es sein, dass die gemessene Temperatur von der gewünschten Temperatur mittig im Raum abweicht. Ist der Wandthermostat z.B. an einer Außenwand montiert, kann es passieren, dass die gemessene Temperatur nicht der Temperatur mittig im Raum entspricht, sondern etwas darunter liegt. Das hat zur Folge, dass die Raumtemperatur (mittig im Raum) immer etwas über der Solltemperatur liegt. Entscheiden für die Regelung ist immer der Soll-Ist-Vergleich der Temperaturen des Wandthermostaten, d.h. ist hier eine Solltemperatur von 20° eingestellt, sollte nach einer gewissen Zeit auch eine Ist-Temperatur von 20° angezeigt werden.

Um das Problem der Temperaturunterschiede im Raum zu beheben, kann ein der Temperatur-Offset eingestellt werden. Mit dem Offset wird nichts anders erreicht, als die gemessene Temperatur um einen +/- Wert zu korrigieren. Zeigt der Wandthermostat z.B. eine Temperatur von 20° an und es wird ein Offset von +2.0°C übergeben, wird statt 20° dann 22° angezeigt und auch 22° als Ist-Temperatur übertragen. Mit dem Offset kann somit die gemessene Ist-Temperatur korrigiert werden und so für einen Ausgleich bei Temperaturunterschieden im Raum gesorgt werden.


Sonstige Gründe für eine abweichende Temperaturentwicklung:

Des Weiteren kann eine zu geringe Wärmeentwicklung auf einen zu geringen Durchlass des Ventils zurückzuführen sein. Der Regler wird das Ventil nach einiger Zeit automatisch weiter öffnen, so dass eine stärkere Erwärmung des Heizkörpers erfolgt, so dass die gewünschte Solltemperatur erreicht wird.

Eine zu starke Wärmeentwicklung könnte hingegen durch eine zu große Vorlauftemperatur der Heizungsanlage oder durch einen für den Raum zu groß bemessenen Heizkörper zu erklären sein. Möglicherweise sollte in diesem Fall (sofern möglich) die Heizungskennlinie"flacher" eingestellt werden, so dass bei der (in der Regel) witterungsgeführten Heizungsanlage bei kälterer Außentemperatur dieVorlauftemperatur der Heizung geringer ansteigt.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Plötzlich falsche Temperatur!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2016, 07:18
Ich habe seit 4 Jahren das MAX-System in vielen Räumen problemlos im Einsatz. Vor 4 Tagen fing ein Wandthermostat plötzlich ein Eigenleben an:

2016-11-17_19:39:43 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 22.9
2016-11-17_19:39:43 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:39:43 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:39:43 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_19:43:43 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 23.0
2016-11-17_19:43:43 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:43:43 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:43:43 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_19:47:43 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 27.3
2016-11-17_19:47:43 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:47:43 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:47:43 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_19:51:43 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 27.5
2016-11-17_19:51:43 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:51:43 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:51:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_19:55:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 28.3
2016-11-17_19:55:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:55:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:55:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_19:59:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 28.4
2016-11-17_19:59:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_19:59:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_19:59:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:03:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 28.6
2016-11-17_20:03:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:03:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_20:03:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:07:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 29.0
2016-11-17_20:07:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:07:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_20:07:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:11:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 29.2
2016-11-17_20:11:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:11:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_20:11:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:15:44 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 29.8
2016-11-17_20:15:44 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:15:44 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_20:15:44 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:19:45 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 29.9
2016-11-17_20:19:45 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:19:45 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0
2016-11-17_20:19:45 jbd_MAX_Fensterkontakt onoff: 0
2016-11-17_20:23:45 jbd_MAX_Wandthermostat temperature: 30.1
2016-11-17_20:23:45 jbd_MAX_Wandthermostat desiredTemperature: 17.0
2016-11-17_20:23:45 jbd_MAX_Heizungsthermostat valveposition: 0


Die Außentemperatur lag zu diesem Zeitpunkt konstant bei 10 Grad Celsius.

Seitdem liegt die Temperatur ca. 5 Grad Celsius über normal. Ein Batterietausch und ein darauffolgender Reset haben ebenfalls keine Besserung gebracht. Ob hier nur eine Veränderung des Offsets hilft?
Aw: Plötzlich falsche Temperatur!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.11.2016, 15:14
Hallo xv28901,

bitte gehen Sie wie folgt vor:

betroffenen Wandthermostaten aus der Software löschen
betroffenen Wandthermostaten gemäß Bedienungsanleitung in den Werkszustand zurücksetzen
Gerät neu anlernen und Funktionsprüfung durchführen

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung