wärmebedarfsrelais für homematic
03.11.2012, 18:52
hallo,
da für homematic kein wärmebedarfsrelais wie z.b. das fht8w verfügbar ist, habe ich mir kurzer hand selber ein programm geschrieben, dass die funktion erfüllt.
es ist lediglich ein beliebiger homematic schaltaktor und die ccu nötig. und die homematic heizungsregelung natürlich! ;)
programm:
bedingung wenn:
geräteauswahl - stellantrieb 1 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
geräteauswahl - stellantrieb 2 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
geräteauswahl - stellantrieb 3 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
usw...
aktivität dann:
geräteauswahl - schaltaktor - sofort - schaltzustand: ein
aktivität sonst:
geräteauswahl - schaltaktor - sofort - schaltzustand: aus
viel spaß damit! :p
HomeMatic CCU2 + 2 CFG-LAN-Adapter mit 96 Geräten und 278 Kanälen // FeWo mit ELV MAX Cube und 11 Geräten
da für homematic kein wärmebedarfsrelais wie z.b. das fht8w verfügbar ist, habe ich mir kurzer hand selber ein programm geschrieben, dass die funktion erfüllt.
es ist lediglich ein beliebiger homematic schaltaktor und die ccu nötig. und die homematic heizungsregelung natürlich! ;)
programm:
bedingung wenn:
geräteauswahl - stellantrieb 1 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
geräteauswahl - stellantrieb 2 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
geräteauswahl - stellantrieb 3 - im wertebereich größer oder gleich 1% - auslösen auf änderung
oder
usw...
aktivität dann:
geräteauswahl - schaltaktor - sofort - schaltzustand: ein
aktivität sonst:
geräteauswahl - schaltaktor - sofort - schaltzustand: aus
viel spaß damit! :p