Hallo,
ich besitze einen Homematic Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU )und möchte den Betriebsmodus (Manuell / AUTO / BOOST) per Script ändern.
Wäre dankbar wenn mir jemand erklären könnte wie dies umsetzbar ist.
Danke
ich bin mir nur nicht ganz klar, ob Du wirklich eine script-Lösung dazu benötigst. Eine einfach Programmlösung mit Wenn:. --> Dann:..löst die gleiche Problemstellung.
Zum Beispiel per Tastendruck an einer Fernbedienung und/oder eine Zeitsteuerung und/oder per Internet/PC/App soll der Modus wahlfrei umgeschaltet werden.
Wichtig: Hierfür ist immer der Kanal 2 zuständig --> siehe Gerätemenü.
Beispiel:
* mit einem Tastendruck TA1 kurz soll der AUTO-Modus eingeschaltet werden.
* mit einem Tastendruck TA1 lang soll der MANU-Modus mit 20C eingeschaltet werden.
WebUI -Programmlösung:
Wenn:..TA1 kurz gedrückt
Dann:..Geräteauswahl - Wandthermostat - Kanal 2 - sofort ---> nun Listenfeld öffnen und den AUTO_MODUS auswählen
Fertig.
Nun wird mit einem kurzen Tastendruck der AUTO-Modus eingeschaltet
Wenn:..TA1 lang gedrückt
Dann:..Geräteauswahl - Wandthermostat - Kanal 2 - sofort ---> nun Listenfeld öffnen und den MANU-MODUS .. mit der gewünschten Temperaturwert eingeben.
Damit kann man nun, den Modus beliebig umschalten. Statt einem manuellen Tastendruck kann man dies auch per Zeitsteuerung und/oder von andren logischen Bedingungen abhängig machen.
Willst Du jedoch eine echte script-Lösung muss dies über die Datenpunkte (siehe --> Teil 4 der eQ-Beschreibung) erfolgen. Aber auch hier gilt jeweils der Kanal 2..nur muss man für die script-Lösung bei der Dann:..Anweisung ein echtes script-Programm erstellen. Zum Beispiel um den Auto-Modus einzuschalten.